请教高手隔离开关的一个安装问题
bao1872
bao1872 Lv.2
2007年03月01日 17:05:15
只看楼主

低压配电侧的进线端和出线端可以不装隔离开关吗?给我一些理由,谢谢大侠们~~~

低压配电侧的进线端和出线端可以不装隔离开关吗?给我一些理由,谢谢大侠们~~~
石大头
2007年03月01日 17:33:39
2楼
看你选什么样的柜型,如果是抽屉式的可以不装.因为抽屉本身就带隔离功能.如果固定柜的话选用抽屉型电动开关也可以不装,不过此种做法往往不被一些人认可!
回复
hpower
2007年03月01日 22:40:31
3楼
一般朔壳断路器都具有隔离功能(看看样本说明),如果用了朔壳断路器一般都不装隔离开关.
回复
php2007
2007年03月02日 09:03:17
4楼
学习了船长的话.
回复
bao1872
2007年03月02日 09:30:22
5楼
小弟学习了,谢谢各位大侠
回复
wangkaiyimian
2007年03月02日 12:31:21
6楼
同意3楼意见。
回复
chengaiguo2006
2007年03月02日 13:42:17
7楼
3楼的意见不正确,一般塑壳式断路器是不带隔离功能的,只有是配上了抽出式接线的,如安装在抽屉单元或配上抽出式插座才具备隔离功能,否则只能是固定式接线。低压柜配电进线侧加隔离开关的目的是主要是在断开电源时有个明显的断开点,便于安全的维护。而一般的塑壳式断路器没有明显可见的断点,一般不宜做隔离开关使用。厦门联容电控有限公司程爱国
回复
会飞的海豚
2007年03月02日 15:20:24
8楼
同意楼上的说法,蛤蜊开关最主要的功能是有明显的断开点,为检修用。
回复

相关推荐

APP内打开