电力调度说我公司3回10KV线路有一个回路接地故障,停止供电,同一个回路,多次有这个问题,我公司开闭所进线柜一切正常又没有报警记录,再次要求试送电,一次送电正常。我公司距上级110KV电站3KM线路,绝缘导线,中间有接头,有避雷器,请问故障原因?
电力调度说我公司3回10KV线路有一个回路接地故障,停止供电,同一个回路,多次有这个问题,我公司开闭所进线柜一切正常又没有报警记录,再次要求试送电,一次送电正常。我公司距上级110KV电站3KM线路,绝缘导线,中间有接头,有避雷器,请问故障原因?
2楼
应该是线路存在暂时的接地现象
回复
3楼
我们公司有发生过多次类似事件,总配电房消弧柜时而报接地故障,持续几秒钟,有时反复几次,甚至总进线柜跳闸或电力局出线开关跳闸。最严重一次,拉开我们厂区总进线开关,电力局依然合不上闸,持续一天半后,又送上电。2500V兆欧表侧过厂区一次母线绝缘,正常。怀疑电力局外部架空线有间歇性接地故障存,对我们隐瞒故障真相,推脱责任。等第二路电源安装完毕后,倒闸至第二路电源在对比观察。
回复
4楼
外线的问题,所以内部的小电流选线装置选择失败,
回复
5楼
和我的现象反映的一致,都出现好多回了
回复
6楼
哈哈,调度上没钱喝酒的时候,你们的线路就该接地了,停电让你们巡线啊!
回复
7楼
估计供电公司有接地选线装置,因为有时出现误报,供电公司把你们的线路给拉掉了。