十八层住宅分两个区可以吗?一至六层由市政供,七层以上为一区,层高2.9
十八层住宅分两个区可以吗?一至六层由市政供,七层以上为一区,层高2.9
12楼
不用考虑市政压力是多少的么?
回复
13楼
两个区也可以,就是7、8、9、10要设减压装置,因为规范上说进户压力在0.1~0.35MPa之间。
要是我的话就分三个区了。
再有就是你们那的市政可以供那么高吗???
回复
14楼
我比较赞同这个分区
回复
15楼
为什么不经济?分三个区,不是要多加一套供水设备吗?
回复
16楼
分三个区好一些,市政一个区,加压分高低区。
审图公司会提意见的
回复
17楼
顶
回复
18楼
我任为可以分为两个供水分区.
可以在高区供水分区的下三层设置减压措施.
回复
19楼
想提两点:
1、市政管网是否能满足1~6压力要求
2、7~18层一区,下面几层压力是否过大,超过了0.35MP。个人感觉是超了,如果超了下面几层可能还需要减压
回复
20楼
两个区没什么不可以,低区楼主既然设在6层以下就肯定是市政能满足要求。复核一下高区下面几层的压力是否过大需要减压措施就是了。
三个区前期投入稍大,考虑长期运行成本的节省,分三个区可能更合适,但要根据实际情况分析一下哪个更经济实用,符合这座楼的情况。
还有你的供水方式是变频还是水箱供水……要综合考虑!
回复
21楼
看当地市政水压的大小,和稳定情况
我们这里一般只考虑三层,毕竟用户没水用,那是很麻烦的事,宁可少供一层,不能让用户有意见
回复