十八层住宅分两个区可以吗
anne0925
anne0925 Lv.2
2007年03月01日 08:56:07
只看楼主

十八层住宅分两个区可以吗?一至六层由市政供,七层以上为一区,层高2.9

十八层住宅分两个区可以吗?一至六层由市政供,七层以上为一区,层高2.9
免费打赏
applan
2007年03月01日 10:28:57
2楼
可以。

7、8层压力可能会稍微偏高
回复
maomao5192002
2007年03月01日 11:35:35
3楼

1~6层市政提供?
压力够吗 ?
能不能核对一下?市政压力多少?
回复
icebergchao
2007年03月01日 11:53:39
4楼
我们一般做3个区,1~4,5~11,12~18,压力比较均匀。
回复
maomao5192002
2007年03月01日 12:17:58
5楼


但是比较复杂!
回复
dulong506
2007年03月01日 12:59:09
6楼
赞成楼主的说法,,,我觉得可以实行
回复
anne0925
2007年03月01日 13:47:12
7楼
谢谢大家的发言。大家对给排水规范3.3.5条怎么理解的?是不是分区压力0.45MPa,还是0.35MPa?市政压力可以供到六层的。
回复
bxf_163
2007年03月01日 15:03:53
8楼
分两个区可以,但运行不经济。如果层高均为2.9m,一般可分三区:1~6、7~12、13~18。
回复
jspring
2007年03月02日 09:02:56
9楼



我站成这种做法,比较合理些
回复
某日某月
2007年03月02日 09:29:09
10楼

0.45MPa是静压,0.35MPa是动压。
回复
chenjunlin112
2007年03月02日 09:45:53
11楼

同意.
回复