本人现有一个3000*3000柱冒处高支模,通过品茗计算立杆间距最大只能取800*800,而相邻顶板通过计算立杆间距最大只能取900*900,为了现场实际搭设情况(方便水平拉杆与板下立杆连接在一起)我就在柱冒处设置900*900,每个900*900中间额外设置一根立杆(相当于棱形设置),在送专家论证过程中被提出来了,要我们按照计算书中800*800来搭设,如柱冒下按照800*800搭设的话与板下立杆水平连杆及斜撑均不好搭设。所以在此向各位同行大神求助,如果按棱形搭设的话,计算书又该如何修改(在品茗或PKPM安全计算软件中怎样设置数据参数,实在不能设置就说手算又该如何简化受力模型,我慢慢手算得了)。而按800*800布置立杆,现场水平连杆、斜撑、剪刀撑又该如何设置。
此为立杆800*800布置
[
本帖最后由 lyx88612 于 2012-9-2 20:03 编辑 ]
2楼
坐等学习 不过我是搞施工呢 有点没看明白 脚手架的话 按八百的话 有什么不方便施工的呢~
回复
3楼
可以考虑按450*900计算一下,如果不行的话,可以按450*450搭设。
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
不懂,坐等高手解答
回复
7楼
等高手指点迷津 \(^o^)/~
回复
8楼
柱帽下、板下立杆间距按同一尺寸搭设:800*800
回复
9楼
没太搞明白 间距不会不好施工啊
回复
10楼
高难度啊,期待高手
回复
11楼
我们这市级规章规定,模板排架立杆间距不得超过800,所以柱帽下、板下立杆间距按同一尺寸搭设:800*800
回复