急!急!急!关于UPS
han231
han231 Lv.2
2007年02月28日 16:35:27
只看楼主

请教各位老大,我需要UPS在停电时提供给生产设备大约5分钟的电,所带负载为450KW左右,我需要选多大的UPS才可以,这里先谢谢各位了。

请教各位老大,我需要UPS在停电时提供给生产设备大约5分钟的电,所带负载为450KW左右,我需要选多大的UPS才可以,这里先谢谢各位了。
免费打赏
luoqing
2007年02月28日 18:25:06
2楼
生产设备的電壓是多少
回复
dxd_q30
2007年03月01日 00:30:07
3楼
对,450kw用UPS实在是不合适,可以用柴发配和ATS实现电源的连续,当然会有个瞬间失电的情况。
回复
dxd_q30
2007年03月01日 00:32:10
4楼
UPS450KW需要庞大的蓄电池组,而且维护也不是很方便,
回复
zigj
2007年03月01日 07:51:27
5楼
应该用柴油泵或柴油发电机,用UPS不合适
回复
wangkaiyimian
2007年03月01日 15:11:55
6楼
450kw用UPS,蓄电池可能要放一间屋,不可取。
回复
han231
2007年03月02日 15:18:31
7楼



我现在就是不能有瞬间失电的情况发生,要连续的供电,生产设备的电压为380伏。请各位老大提点意见!!!!!


回复
hovercn
2007年03月02日 16:00:18
8楼
UPS一般选型是按KVA为单位,450KW÷0.8=562.5KVA,你可以选择一个相近容量的UPS如600KVA,电池配置一般最少也是10分钟,6V/200AH的电池64节一组共3组。
回复
yuanke2007
2007年03月02日 16:37:04
9楼
你知道那得需要多少电池组!!
回复
hovercn
2007年03月04日 11:07:20
10楼


64节一组,共3组合计192节就可以了,也不是很多.
回复
mingsung
2007年03月05日 11:03:00
11楼

是否考虑了电动机的启动问题呢