请教各位老大,我需要UPS在停电时提供给生产设备大约5分钟的电,所带负载为450KW左右,我需要选多大的UPS才可以,这里先谢谢各位了。
请教各位老大,我需要UPS在停电时提供给生产设备大约5分钟的电,所带负载为450KW左右,我需要选多大的UPS才可以,这里先谢谢各位了。
2楼
生产设备的電壓是多少
回复
3楼
对,450kw用UPS实在是不合适,可以用柴发配和ATS实现电源的连续,当然会有个瞬间失电的情况。
回复
4楼
UPS450KW需要庞大的蓄电池组,而且维护也不是很方便,
回复
5楼
应该用柴油泵或柴油发电机,用UPS不合适
回复
6楼
450kw用UPS,蓄电池可能要放一间屋,不可取。
回复
7楼
我现在就是不能有瞬间失电的情况发生,要连续的供电,生产设备的电压为380伏。请各位老大提点意见!!!!!
回复
8楼
UPS一般选型是按KVA为单位,450KW÷0.8=562.5KVA,你可以选择一个相近容量的UPS如600KVA,电池配置一般最少也是10分钟,6V/200AH的电池64节一组共3组。
回复
9楼
你知道那得需要多少电池组!!
回复
10楼
64节一组,共3组合计192节就可以了,也不是很多.
回复
11楼
是否考虑了电动机的启动问题呢
回复