急!急!急!关于UPS
han231
han231 Lv.2
2007年02月28日 16:35:27
只看楼主

请教各位老大,我需要UPS在停电时提供给生产设备大约5分钟的电,所带负载为450KW左右,我需要选多大的UPS才可以,这里先谢谢各位了。

请教各位老大,我需要UPS在停电时提供给生产设备大约5分钟的电,所带负载为450KW左右,我需要选多大的UPS才可以,这里先谢谢各位了。
免费打赏
mingsung
2007年03月05日 11:04:37
12楼

是否考虑了电机的启动问题呢
回复
han231
2007年03月13日 10:24:07
13楼


是否考虑了电机的启动问题呢


由于不存在断电的问题,应该不存在电机再次启动的问题吧?各位老大是不是这样啊!
回复
dreamshenzhen
2007年11月02日 14:24:22
14楼



由于不存在断电的问题,应该不存在电机再次启动的问题吧?各位老大是不是这样啊!

好像设备不需要启动就可以运行似的!对于UPS的容量的选择在《民用建筑电气设计规范》中6.3.3条有明确的说明。
回复
shang719
2008年01月03日 22:26:05
15楼


支持!
回复
cckkjj
2008年05月17日 10:32:23
16楼



楼主的要求是不能瞬间的断电!如用柴油发电机肯定要有停电的过程。
用UPS电池不是主要的问题,逆变部分才是问题,要多大的逆变器啊!
回复
c283434618
2008年05月17日 11:35:51
17楼
这么大容量的UPS考虑用到12脉冲的,减少对电网谐波影响。UPS负载率一般小于80%。大功率的UPS输出功率因数为0.8。可以选择UPS容量:450/0.8/0.8=703.1KVA。采用800KVA(没有见过700KVA规格) 12脉冲 UPS。电池采用2V/750Ah*228*1,后备时间为5分钟。
建议不采用UPS供电,功率太大了。
回复
shandian_6868
2008年05月17日 13:57:24
18楼
用动力设备的话,UPS不适合,应用EPS。
450KW,投资会很大!
回复
gamineshow
2009年10月07日 00:31:45
19楼
UPS过大,时间太短

就算用高倍率电池放电也达不到要求

放电电流过大,容易损坏电池

功率因数是多少?450kw要多大的UPS啊,汗~~

600KVA的都不够
回复

相关推荐

APP内打开