关于路灯控制中的三遥控制设备中的开关电源的防感应雷的讨论
mouseganquan
2007年02月28日 12:04:01
来自于照明工程
只看楼主

在长期的路灯控制的管理过程中,发现在夏天的雷雨季节,三遥控制设备中的开关电源受感应雷的损坏很严重,如果要对路灯的配电箱进行防雷设备的安装,需几级防雷能达到可靠,望各位仁兄就此问题开展一个专项讨论,因为这根据我们的数据统计,这个问题已经是路灯控制故障中最集中的一个问题了

在长期的路灯控制的管理过程中,发现在夏天的雷雨季节,三遥控制设备中的开关电源受感应雷的损坏很严重,如果要对路灯的配电箱进行防雷设备的安装,需几级防雷能达到可靠,望各位仁兄就此问题开展一个专项讨论,因为这根据我们的数据统计,这个问题已经是路灯控制故障中最集中的一个问题了
免费打赏
ar1118du
2007年02月28日 16:45:37
2楼
电涌保护器的最大箝压加上其两端引线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电压足够低,其两端的引线应做到最短。
由防雷系统连接处实施后续负载等电位连接,不论外界雷电高压如何变化防雷器件与负载始终保持绝对等电位,一旦雷电侵入,防雷器件将雷电流泄放大地,防护系统与被防护系统开始做电梯,不论雷电有多大,只要不烧毁防雷器件,则永远不可能烧毁计算机设备,这就是等电位的防护精华。

防雷系统被正确设计后,其安装也是很重要的,应保证在防雷系统连接处实施后续负载等电位连接,处理好等电位\防雷设备的接地和配电设备\PE线\路灯的接地的关系.
回复
ar1118du
2007年02月28日 16:49:27
3楼
我认为不光是几级防雷的问题,在使用电涌保护器时,处理好等电位与接地的关系也是很重要的.(很好的话题,响应一下楼主)
回复
lhjun150212
2007年02月28日 19:52:54
4楼
同意楼上
回复
ar1118du
2007年03月01日 09:01:07
5楼
我觉得应该至少两级, 一级在主电源处,下一级在配电箱处,
参考一下这个热贴.
http://co.163.com/forum/content/221_586284_7.htm