有哪位大侠知道电缆桥架、母线槽与给排水管道的水平间距和垂直距离最小是多少?有没有规范硬 性要求??谢谢!!
有哪位大侠知道电缆桥架、母线槽与给排水管道的水平间距和垂直距离最小是多少?有没有规范硬 性要求??谢谢!!
2楼
5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。
表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)
电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
热力管道 平行 1000 500
交叉 500 250
其他管道 平行 150 100
回复
3楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
4楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
5楼
地下管线之间的最小水平净距
注:①表列净距应自管或防护设施的外缘算起。
②当热力管与直埋电缆间不能保持2m净距时,应采取隔热措施。
③同沟敷设的管线间距,不应受本表规定限制。
④压力水管与自流水管之间净距取决于压力水管的管径,管径大于
200mm应取3m,管径小于200mm,应取1.5m。
⑤电缆之间的净距,还应满足工艺布置的要求。
⑥如有充分依据,本表数字可酌量减小。
附录二 地下管线相互交叉或与道路交叉的最小垂直净距
注:①表列净距应自管或防护设施的外缘算起。
②生活给水管与排水管交叉时,生活给水管应敷设在上面。
③管沟与管线间的最小垂直净距按本表规定采用,但穿越道路时的最小垂直净距不限;
④电缆之间的净距应按工艺布置要求确定。
⑤如有充分依据,本表数字可酌量减小。
回复
6楼
地下管线之间的最小水平净距
回复
7楼
地下管线相互交叉或与道路交叉的最小垂直净距
回复
8楼
:victory: :victory: :victory:
回复
9楼
look look look
回复