灯与镇流器相距300安装可以么?
foggyleeca1982
2007年02月28日 10:43:15
来自于照明工程
只看楼主

现在业主要求将灯的镇流器安装在一楼配电箱内而灯距离此配电箱约有300米远,不知道可行么?如果可行选用什么样的镇流器较合适?灯为250W的高压钠灯请了解的人指点小弟一下

现在业主要求将灯的镇流器安装在一楼配电箱内
而灯距离此配电箱约有300米远,不知道可行么?
如果可行选用什么样的镇流器较合适?
灯为250W的高压钠灯
请了解的人指点小弟一下
免费打赏
kerdexx
2007年02月28日 12:08:41
2楼
300米太远了,50米就已经算够远了。
回复
foggyleeca1982
2007年02月28日 14:20:02
3楼
能不能解释下为什么呢》
难道所有的镇流器都不能实现么?
但是业主说了已经有个其他的项目实现了啊
回复
littlesea
2007年02月28日 16:25:49
4楼
有这么做的。镇流器爱坏,灯高的话比较难检修,所以把镇流器放在配电箱处。
回复
foggylee1
2007年03月01日 09:08:49
5楼
那是用什么镇流器?
电子镇流器?
回复
cuijieganquan
2007年03月01日 14:56:33
6楼
不可以 太远了 3500瓦的灯也没那么远
回复
fdlight
2007年03月02日 14:25:00
7楼
美标金卤灯可以随便多远,只要电压降在5%以内就行
回复
ar1118du
2007年03月12日 11:13:16
8楼

用电压降来考虑似乎并不是可行.要考虑导线电阻与镇流器等效阻抗的比例(0.5%以下)
欧标金卤灯还是应该限制在50米以内.
美标金卤灯应该限制在20米以内.
电子镇流器应该限制在3米以内.(高频)
回复