请高手解释
请高手解释
免费打赏
vincent_nk
2007年02月28日 09:21:51
2楼
我觉得没有关系,气堵应该是水管布置的问题。
回复
fengxys
2007年02月28日 09:54:28
3楼
但是气堵的盘管末端居多啊
回复
lvbin78
2007年02月28日 13:15:38
4楼
没有关系
回复
colin_su811
2007年03月01日 08:28:38
5楼
應該不能說完全沒關係,如果是同程式配管在管路變徑的位置過早就容易造成末端搶不到水造成管內氣堵,此時若將末端的盤管改三通閥可改善情況。
回复
fengxys
2007年03月01日 09:28:25
6楼
那异程式的呢?
回复
colin_su811
2007年03月01日 10:00:02
7楼
若為異程式配管,應該就是佈管的問題。