新开发的小区要先建哪些电力设施?
sjm1972
sjm1972 Lv.8
2007年02月28日 05:54:32
只看楼主

小区电力负荷预测在92MVA我考虑首先按照电力规划的要求建设一个110KV变电所(本地区是直接110变10的)市政工程中的泵站、热力站都自己配套建设10KV变电所道路照明配套变电所。其它的呢?需不需要每隔多少米建设一些临时箱变之类的,还是以后随着各小地块的开发再由开发商申请建设?规划要求10KV电缆排管敷设,那岂不是在人行道上会有很多人孔手孔之类的,怎么我在路边从未见过?以后建设的变电所,其电缆敷设是直接从上一级变电所现引,还是说电缆已经预先埋好,从某个孔里做接头引出来呢?

小区电力负荷预测在92MVA
我考虑首先按照电力规划的要求建设一个110KV变电所(本地区是直接110变10的)
市政工程中的泵站、热力站都自己配套建设10KV变电所
道路照明配套变电所。
其它的呢?需不需要每隔多少米建设一些临时箱变之类的,还是以后随着各小地块的开发再由开发商申请建设?
规划要求10KV电缆排管敷设,那岂不是在人行道上会有很多人孔手孔之类的,怎么我在路边从未见过?
以后建设的变电所,其电缆敷设是直接从上一级变电所现引,还是说电缆已经预先埋好,从某个孔里做接头引出来呢?

不好意思,虽然做了10几年设计,居然这么基础的事情并不清楚。主要是原先所在地区都有电线杆。
免费打赏
zyzylz
2007年02月28日 10:31:35
2楼
1.首先要根据你小区分区的属性(也就是将来做什么用)来考虑区域供电的负荷,结合道路街道划分,把每个区的负荷定下后,再考虑变电所(站)的设置(一般指10kV变电所,当然不排除级别高的变电所)。
2.这些定下来后,再根据电缆走向,确定沿道路设置电缆沟的尺寸,工作井的预留等等
3.箱变一般是路灯(灯箱广告、交通信号)设置时候考虑
不知道说清楚没有,可以一起探讨
回复
大鼻山
2007年02月28日 12:31:00
3楼
1、本地的10KV基本都是电缆沟(过路才埋管)。10KV电缆本身的选型在设计时都不用表达(仅设计出沟、管)。
2、路灯箱变在施工图中要表达,而其他变电所无须在施工图表达(留好市政道路上的路径即可)。
3、110KV的变电所面积和进出管路要预留足够(具体设计一般由电力院完成)。
回复
mgliang999
2007年03月01日 11:13:38
4楼
92MVA的容量,容量太大,考虑10KV临时箱变不现实,现在很多单位均自设10KV变配电室.我估计你是规划阶段,把电源变电站位置确定,110KV进出线位置确定,根据负荷分配情况,把10KV开闭所确定,10KV电缆管沟位置确定,管沟尺寸或管孔确定,10KV变配电室你可能无法确定位置及容量.规划阶段不一定要画出人孔(排管一定需要人孔,城市里面到处是井,怎么会看不到),具体如何接线,规划阶段不用考虑,那是供电部门的事.
回复
sjm1972
2007年03月02日 11:10:17
5楼
呵呵,非常感谢各位!因为对市政工程的建设步骤和方法一点也不了解,闭门造车真是很痛苦。我自己写了一份可研初稿,估计是错误百出,不知道哪位肯指点一二。
回复
mgliang999
2007年03月07日 11:34:52
6楼
如果是小区电力设施可行性研究报告,那涉及的内容就太详细了,不但涉及上述内容,还包括具体系统接线,各主要电气设备选型(从高压到低压),土建方面,造价方面等等均包括,也就是你所做的深度要达到指导施工图初步设计及报批的深度.比电力专业规划的深度还要进一步
回复
ldn-1983
2007年03月13日 16:51:05
7楼
楼上的大哥似乎对规划和施工设计有着很深的理解哦!
回复
luona2005
2007年03月13日 23:17:07
8楼
分析的很好。学到不少,在结合工程,太perfect!thank you!
回复
menghao1688
2007年08月07日 17:35:36
9楼
谢谢
回复
yyong2007
2007年08月21日 08:39:28
10楼
关键性问题及解决方法
小区负荷指标的确定
变电站选址定容问题
开关站选址
网络接线模式选择
回复
aiyoufeng
2007年08月21日 15:57:27
11楼
你们的方案是不是已经定下来了,要是这样应该根据各个单体建筑或是建筑群的负荷等级来确认变电所的位置和形式吧。然后才是电缆路由的问题。不知道对你有没有帮助。