电容器是分组投切的,电缆截面怎么选择?按最大载流量还是?我们现在是需要把所有的用电设备添加补偿装置
电容器是分组投切的,电缆截面怎么选择?按最大载流量还是?
我们现在是需要把所有的用电设备添加补偿装置
2楼
没谐波的情况下 就按你的电容出力算就行,当然最好留个余量
有谐波的情况就不好说了,谐波进入电容,会造成谐波严重放大,这样电流会成几倍增加,电容就“砰”了 嘿嘿
电缆选再大也没用。
所以啊 ,电缆先放一边 装的电抗器到是重要的。
回复
3楼
1、电容出力是不是和按有功功率计算接近?
2、我看有的原理图上没画电抗器,是不是电抗器可用可不用?
3、我们单位变压器2x800,所带负荷还不到200kw。
4、现在已经运行设备,怎么计算它的功率因数,除了根据进线柜的有功和无功表的读书(因为此读书每天都不一样),所以不知道怎么才能取道一个接近的数值。
回复
4楼
最好加上电抗器,它有两个作用:1是抑制涌流,2是抑制谐波,但后者的作用不大
回复
5楼
根据《10kV及以下变电所设计规范》第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。