2楼
样本上都有标配啊
回复
3楼
要看地点
华北区一般按冷量的40~80%
更北边就是80~100%
回复
4楼
不会吧,100%了,那还不如直接电取热呢!你的数据不对!
回复
5楼
那要看机组本身的制热量是多少,然后在看需要多少热量,中间差值在乘个安全系数就行了.同时还要考虑化霜时制热停止的影响.
回复
6楼
抱歉,我看成末端需要的辅电了
主机要看在环境温度下衰减到多少,然后再用机组制热量*衰减结果(衰减后剩下的)
回复
7楼
要看你的机组变工况曲线图对应的室外环境下制冷量衰减了多少,电辅的功率就是机组衰减的制冷量
回复