楼层管内气堵和同程式走管或异程式有关系吗?
fengxys
fengxys Lv.2
2007年02月27日 11:01:31
只看楼主

请高手解释

请高手解释
fengxys
2007年02月27日 15:27:13
2楼
没有知道的吗?
回复
北冰洋
2007年02月27日 15:44:03
3楼
老兄能否到暖通站发贴询问一下?精通暖通的大侠多在那一带活动:http://co.163.com/forum/list/166_0_1.htm
回复
烟雨江南
2007年02月27日 18:42:39
4楼
没有关系。在水系统管道敷设中,应尽量避免出现“凸”形弯,如出现,则应在最高点处安装自动放空阀,否则空气容易积聚在该部位而发生气堵。原则:在水系统管道中,气体是向上排的,在有可能积聚空气的地方皆应安装放气阀。同程式与异程式管道系统主要是从管道的阻力方面考虑的,异程管在很多情况下布管相对简单,并能节省一定材料,但对管道各支路的阻力平衡不利;同程式则能均衡管道各支路阻力。同程式与异程式布管各有优劣,应视具体情况应用。
回复
whenqun
2007年03月03日 12:19:20
5楼
应该没有关系,
同程和异程式仅仅影响到,整个制冷效果是否均匀,与系统内的气堵没多大联系,系统内的气堵的原因可能是有以下几点原因:
1,水系统局部设计不合理,系统内空气无法完全排出.
2,系统漏水高压膨胀水箱太小补水不足.
3.排空伐工作不好.
回复
fzxiaol
2009年01月06日 19:07:25
6楼
什么是同程式、异程式制冷系统
回复
qq1095146258
2009年02月02日 20:27:31
7楼
:victory: :call:
回复