现在做一个公建的采暖,系统用的是单管水平跨越式,看手册介绍的是上面的系统,可是老总让我改成下面的系统,请教到底采用那个

现在做一个公建的采暖,系统用的是单管水平跨越式,看手册介绍的是上面的系统,可是老总让我改成下面的系统,请教到底采用那个

1172539186647.jpg


1172539186694.jpg

免费打赏
rainborn0928
2007年02月27日 10:37:42
2楼
老总的对吧 呵呵 哪组不用的时候就给并了,不过并联管道也用DN25的比较好吧,施工也方便,多不了多少钱,而且系统的水利稳定性还好,不知道说的对不对
回复
sjzlxb
2007年02月28日 16:08:17
3楼
下一种好,一般跨越管管径要小一号。并且跨越管上安装阀门,易于调节。
回复
f_jg2003
2007年02月28日 20:03:14
4楼
有必要按下一种那样安装那么多阀门吗?如果是我一定要去掉一个。
回复
bobrich
2007年02月28日 22:00:37
5楼
同意楼上的观点,为了系统调节平衡,和检修方便,而加大投资极其不理智。
回复
liuyangkee
2007年03月01日 15:47:56
6楼
现在规范规定 单管系统都必须设置跨越管 散热器还要加恒温阀
回复
zhangweidong3366
2007年03月01日 17:08:17
7楼
上一种好,不用变径,施工也方便,又有阀门,随意调节,没必要改成下一种
回复
dafei-611
2007年03月01日 19:56:39
8楼
我只见过上面那种,因为我的见识比较少吧
回复
loosy
2007年03月02日 09:10:32
9楼
如果计算准确进流系数考虑好没必要采用下一种,下一种不过也就投资高,甲方不反对的话当然更好了
回复
qlwf
2007年03月02日 09:43:57
10楼
下面这种好,便于检修、流量可控,但我个人觉得可将DN20跨越管上阀门取消。不过好像规范上只有上面那种形式!
回复
lwjlwj
2007年03月02日 09:50:45
11楼
对于这种系统,个人更倾向于采用普通的三通调节阀。