置疑梁刚度放大系数
银河之力
2007年02月27日 07:29:21
来自于PKPM
只看楼主

置疑梁刚度放大系数按照规范的说法,梁刚度放大系数是为了考虑板的刚度贡献,也就是说梁刚度放大系数放大的刚度不是矩形梁本身提供的刚度,而是板提供的刚度。但是pkpm在处理梁刚度的时候却用这个刚度来分配弯矩,使得梁端负弯矩很大,这样处理是不是合理呢?

置疑梁刚度放大系数

按照规范的说法,梁刚度放大系数是为了考虑板的刚度贡献,也就是说梁刚度放大系数放大的刚度不是矩形梁本身提供的刚度,而是板提供的刚度。但是pkpm在处理梁刚度的时候却用这个刚度来分配弯矩,使得梁端负弯矩很大,这样处理是不是合理呢?
jiang_shu_jun
2007年02月27日 10:30:17
2楼
合理,pkpm使用矩形截面来计算梁钢筋的,实际上梁两侧是有翼原的,也就是用T型截面来受弯的,梁刚度放大后,弯矩变大,是符合实际工程的。
回复
银河之力
2007年02月27日 12:59:18
3楼
对啊,正如二楼所说“梁两侧是有翼缘的”这个翼缘也就是楼板。但是楼板里面已经有配筋了,pkpm在计算梁的配筋的时候并没有考虑这个板的配筋,只是把板的刚度加到梁上来计算梁的配筋,这样是不是重复计算了板的配筋呢?
回复
rockjz
2007年10月12日 17:49:07
4楼
说的有理
回复
satwe7788
2007年10月12日 19:25:32
5楼
楼主真的要好好看书才行.对概念设计需要学习.
回复
risan
2007年10月14日 22:08:05
6楼
计算弯矩时放大(按T形),然后计算配筋用矩形截面,作为安全储备。
回复
王兰国
2007年10月16日 14:39:24
7楼
应该考虑楼板提供的刚度,梁刚度放大后,梁分配的弯矩变大,更符合实际受力情况。pkpm是按照矩形截面来计算梁配筋的,实际上是偏安全的。
回复
wyp945
2009年04月15日 00:03:57
8楼
所以嘛~~~~配钢筋的时候,梁根本就不需要再次的放大钢筋了。只要配足就OK了哈哈
回复
freshman_kang
2009年04月15日 15:19:01
9楼
这个问题上次听抗震新规范讲座时有位专家说了,放大梁刚度增大了梁配筋,但是在地震灾区发现,框架结构柱子先于梁出现裂缝的情况太多了,所以他对单纯放大梁刚度提出了质疑
回复
martinfa
2009年04月16日 22:25:58
10楼
这个问题上次听抗震新规范讲座时有位专家说了,放大梁刚度增大了梁配筋,但是在地震灾区发现,框架结构柱子先于梁出现裂缝的情况太多了,所以他对单纯放大梁刚度提出了质疑
有人认为主要是柱节点区配筋不足,把柱节点区箍筋配够,梁端配筋不要人为加大就OK
回复
hidemister
2009年04月17日 17:53:24
11楼
其實把梁柱節點域的計算不正是計對這種情況的嗎?