可调断路器标注的问题
kaoziji
kaoziji Lv.6
2007年02月26日 20:35:03
来自于断路器
只看楼主

大家好。想问一下样本上塑壳断路器超过400A时就可以调节功能了。在0.4-0.8之间,我想问大家这时的标注应该如何做呢。比如630A的调到0.7哪个档?谢谢大家。 比如计算电流是420A,现在断路器只有400和630的。我想用630的,但是不要这么大,调到450哪样就可以吗?? 应如何标注一下呢

大家好。2007年02月26日 22:35:46
2楼
谢谢楼上的,我的意思是如何标注出来比如630的调到0.7达到450A,是否可以标注630/450(一般型号没有450的这个整定值) 见笑了呵呵
回复
kaoziji
2007年02月27日 23:01:53
3楼
请教大家了,可调断路器应该如何标注呢
回复
zigj
2007年02月28日 07:41:30
4楼
可以标注为630/441, 或标注为:整定 0.7Ie
回复
kaoziji
2007年02月28日 20:51:43
5楼
谢谢楼上的,可以这样标注吗?看到过很多图没有这么表示的整定 0.7Ie
,我认为可以
回复
zigj
2007年03月01日 07:32:08
6楼
电子脱扣的可以这样标注
回复