冷凝器小温差有什么影响因素?如果小温差过高或过低了又怎么处理?请大虾帮忙
冷凝器小温差有什么影响因素?如果小温差过高或过低了又怎么处理?请大虾帮忙
2楼
冷凝器小温差越大说明散热效果不好,这样冷凝压力会偏高。清洗冷凝器管束或增加冷却水流量。反之冷凝器小温差越小说明散热效果就好。
[
本帖最后由 jsy0598 于 2012-9-1 12:14 编辑 ]
回复
3楼
还有大侠帮忙啊,希望顶起来,大家知道的请积极发言
回复
4楼
小温差过高或过低是什么意思?楼主题目没写清楚。
回复
5楼
LZ温差指的是进出水温差的话,那么温差小表明你主机负载轻,温差大证明你主机负载重,前提水泵是定量泵,如果不管负荷如何变化温差都叫小证明你水泵流量配置偏大。
回复