PKPM中构造柱存在的问题
myaluo
myaluo Lv.4
2007年02月26日 10:28:56
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM 中生成的370墙的构造柱,有两根拉结筋,但他的位置是错的。抗规中要求每根柱与墙体间的联接应有两根筋,图中虽为两根,但外围的那一根只是完成墙与墙之间的联接,起不到拉接墙柱的作用,所以个人认为在柱子部位应该再加一根筋,外围的那一根可以取消。当然不取消更好,因为那个地方经常留槎,有的工人砌筑时砂浆不饱满,很容易在浇砼时把外围的120墙撑出去。丁字形墙也存在这个问题。

1172456933366.JPG

免费打赏
lubaibing421
2007年02月26日 15:08:49
2楼
大哥
把构造柱改成370*370不就行了吗?
拙见!
回复
myaluo
2007年02月26日 19:49:15
3楼
370外墙尽量还是做240的柱子好一些。
回复
cdq198382
2007年03月16日 19:47:00
4楼
把外面的钢筋往里放不行了吗
回复
lgyhk
2007年03月17日 14:15:43
5楼
PKPM能生成构造柱吗?我还真不知道.直接选图集就OK了.
回复