新风管接在风盘回风上可以么?
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2007年02月26日 09:47:42
来自于中央空调
只看楼主

我们正在做的一个工程,采用风机盘管和独立的新风系统,原设计是新风管做到风盘出风口,送风面板做大一点,现施工单位做在了回风箱上电机的上方开了一个口作为新风口,这样做合适么?本来设计是侧吹现在是下送,送风效果可有影响,另外风管不保温,如果出风温度很低,是不是会产生冷凝水到电机上(只开新风时)

我们正在做的一个工程,采用风机盘管和独立的新风系统,原设计是新风管做到风盘出风口,送风面板做大一点,现施工单位做在了回风箱上电机的上方开了一个口作为新风口,这样做合适么?本来设计是侧吹现在是下送,送风效果可有影响,另外风管不保温,如果出风温度很低,是不是会产生冷凝水到电机上(只开新风时)
免费打赏
summer_wl
2007年02月26日 11:02:57
2楼
新风可以接到末端的回风侧,很多工程都是这样做的。
你的新风要是经过处理的新风,必须在风管上加保温层。
我倒是觉得新风应该独立送风,这样过渡季节可以直接使用,节能。
回复
chinake80
2007年02月26日 14:09:05
3楼
我也看过新风管接在风盘回风上的,但我个人认为如果新风是经过处理过的话,应该独立送风,才不会影响风盘的循环风量,在过渡季节可直接使用。风管必须做保温。
回复
shdl2004
2007年02月26日 15:46:36
4楼
侧送改下送有没有影响要看风管的的长度和送风口的面积
回复
shdl2004
2007年02月26日 15:48:24
5楼
侧送改下送要看送风的长度和送风口的面积
回复
zhaoruofan
2007年02月26日 17:03:41
6楼
我们采用的是独立新风系统,原设计采用风盘出风口面板增大放在同一位置,这样美观一点,不是送到风盘的送风管上,现在我的担心是风盘不开时,如果新风处理的温度较低,是不是风口处滴冷凝水.
回复
kzchen
2007年02月26日 23:35:17
7楼
新风管接法一般有三种:1、直接接到盘管的回风箱;2、接到盘管的送风段;3、还有就是单独送;从效果和空气品质考虑用1,3方法较好。另外空调新风管需采取保温措施。
回复
lvbin78
2007年02月27日 08:38:04
8楼
一般来说:是可以接到风盘的回风箱,但是最好不要用,如果能直接送到室内是最好的.如果新风是处理过的,最好要保温.
回复
liyingf139
2007年02月27日 08:50:51
9楼
参见《采暖通风与空气调节设计规范》第6.3.9条文解释,新风宜直接接入室内.
回复
beyondafei
2007年02月27日 09:51:38
10楼
楼上的土.多数都接到回风箱里.!
回复
tandan1984
2007年02月27日 10:10:59
11楼
回风口都带滤网,夏季因为回风,上面会聚集很多回风带来的灰尘等脏东西。在过渡性季节只送新风的时候,新风会从会风口直接送到室内,会把聚集在会风口滤网上的灰尘等脏东西又吹入室内,影响空气品质。所以优先考虑直接送,或者送到盘管的送风段,最后才是回风口。。。。唉,验收的时候会风口上还没有灰,所以新风送到回风口,不会影响什么,但时间长了就~~~~~安装方为了省点钱,就都安到回风口。只要先通过验收,以后的事不管。赚了这比钱再说
回复

相关推荐