膨胀管上不装法门怎么办
panzhengxiongwj
2007年02月25日 16:10:01
来自于中央空调
只看楼主

《锅炉房设计规范》(GB50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管. 依据上面的说法膨胀管上是不能装法门的但是系统在试压的时候怎么办呢?

《锅炉房设计规范》(GB50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管.
依据上面的说法膨胀管上是不能装法门的但是系统在试压的时候怎么办呢?
免费打赏
njzxh
2007年02月26日 09:38:24
2楼
堵头堵上,哈哈
回复
dj2003_2000_2000
2007年02月26日 10:48:33
3楼
不可以先施压在接管吗
回复
summer_wl
2007年02月26日 11:08:21
4楼
9494
回复
cjx262
2007年02月26日 11:16:00
5楼
装上阀门,工作时用常开的不也是一样的吗?
回复
荔枝兔
2007年02月26日 15:47:32
6楼

危险动作!
回复
myhvac
2007年02月27日 09:16:21
7楼
如果装了阀门,这个阀门一点用也没有,而且会带来误操作问题,后果将很严重。
回复
弗兰克1
2007年02月27日 09:48:02
8楼
膨胀水箱的膨胀管、溢流管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管应设置阀门。
回复
hxd19811001
2007年02月27日 15:02:48
9楼
膨胀水箱的膨胀管、溢流管和循环管上严禁安装阀门.是为了防止关阀后忘记打开,受热膨胀造成事故!
回复
somebody665
2007年02月27日 16:11:10
10楼
试压时,临时封闭。

试压后,保持畅通状态。
回复
hxp612
2007年02月28日 08:53:16
11楼

准确可行!!!大家有什么问题 不论大小 来出来商量 就会有收获