2楼
没有这个必要,理由为:
1)管道的大小和流量没有没有什么直接的关系,流量是压差和阻力系数的函数,只要我们的水泵扬程足够就可以了
2)管道的阻力一般很小大约在100到300PA/M之间,这相对水泵的养成30M=30*10VKPA 来说是微不足道的即小于百分之五在工程的误差范围之内
3)当此处选择小管径还有;利于提高系统的稳定性能.(几台机组并联时)
回复
3楼
好像没有这个规定!!一般按主机的接管尺寸即可.
回复
4楼
三楼的同志可能没有通过推荐比磨阻计算过,一般如果按照推荐101-300计算的话就会出现比接口管径大一号的情况
回复
5楼
计算一下就可以知道管径
回复
6楼
一般设计院水泵及机组的水管尺寸都是比较小的!!关于水流速及比磨阻的关系找些书都可以看到
回复
7楼
的确没有这个必要!
回复
8楼
水泵接管时,管路似乎应该比接口尺寸大一号。
具体理由我还真说不上来!
虚心向各位大侠请教!
回复
9楼
水管为什么非要和主机比呢?该多大就是多大啊
回复
10楼
应该是主机比水管(计算得)小1-2型号
原因是容易选型
回复
11楼
对于户式风冷水机来说,的确按水力计算选管要比主机接管大一些,厂家不要求主管和主机出口一致。如果管径过小会对运行不利
回复