习惯上,当加劲肋跨度为1.5m~2.2m时采用L63X40X4,2.3m~2.6m时采用L63X4,2.7m~2.8m时采用L70X45X5。请问:(1)为什么通常将角钢的长肢肢尖与钢板焊接,而不用肢背焊接呢?(2)上述焊接采用断续焊缝,焊缝长度不小于15t(t为钢板厚),净距不大于15t。这样,焊缝两侧15t范围内的钢板可以与加劲肋一起参加抗弯。其根据是什么呢?
习惯上,当加劲肋跨度为1.5m~2.2m时采用L63X40X4,2.3m~2.6m时采用L63X4,2.7m~2.8m时采用L70X45X5。
请问:
(1)为什么通常将角钢的长肢肢尖与钢板焊接,而不用肢背焊接呢?
(2)上述焊接采用断续焊缝,焊缝长度不小于15t(t为钢板厚),净距不大于15t。这样,焊缝两侧15t范围内的钢板可以与加劲肋一起参加抗弯。其根据是什么呢?
2楼
回答:
如附图所示.
(1)角钢的长肢与平台板垂直,将肢尖与平台板焊接,使平台板与角钢形成槽形,可获得更大的抗弯刚度,承载力大.
(2)断续焊缝的长度根据所承受的剪力计算公式得出.平台板的有效宽度取焊缝两侧各15t.
理由:一边支持外伸板(相当于H型钢翼缘)的允许宽厚比为15t之故.
回复
3楼
2楼解答非常详细,版主应该予以奖励。强烈支持楼主。
回复
4楼
2楼应该得到奖励
回复
5楼
回答的确实不错,奖励.
回复
6楼
正解 ^_^ 具体见《钢结构设计手册》
回复
7楼
想请教铺板荷载问题,几本书写的都不一样,
回复
8楼
二楼的真是一个大好人
解答问题那么好
以后有问题就要请教你
回复
9楼
2楼解答非常详细,版主应该予以奖励。强烈支持楼主。
回复
10楼
很好的资料,谢谢楼主!!!
希望楼主再多发点好东西和大家共同分享!!!
回复
11楼
2楼绝对是好人,高手,学习的榜样--没有多余的话
回复