带转换层的剪力墙底部加强部位设置约束边缘构件?
chxiao
chxiao Lv.11
2007年02月24日 17:53:59
只看楼主

6度2类场地,首层转换,上部为剪力墙结构,总高度约70米。1、按高规10.2.16条,底部加强部位应按本规程7.2.16条设置约束边缘构件。2、按高规4.8.2条,本工程建筑高度小于80M,剪力墙底部加强部位抗震等级为3级,只需设置构造边缘构件。 本人第一次做6度项目,不知各位如何处理的?

2007年02月26日 10:47:34
2楼
看10.2.16的条文说明,是框支结构的增强措施。还是要加约束的吧。
回复
chxiao
2007年02月26日 18:16:21
3楼
最近看到李国盛的补充说法,只需把构造边缘构件的拉筋改为箍筋就可以了。

如果加约束,4.8.2条里的抗震等级3级就应该改为2级。既然要求3级,应该可以设置构造边缘构件。
想想拉筋改箍筋也可以算一种加强措施吧。

请更多高手来讨论一下好吗?