变压器水喷雾消防管道连接问题?
商准
商准 Lv.6
2007年02月24日 14:33:07
来自于变压器
只看楼主

室外变压器消防:丝扣连接一般管径控制在DN100及以下,但变压器水喷雾消防管道一般在DN50至DN200之间,以前我们采用焊接钢管法兰连接,管道二次镀锌的做法,在每个水平环管的弯头两端设2片法兰,便于检修时拆卸。但施工时需二次镀锌,二次安装,较麻烦。现在考虑管径≤DN100的管道采用丝扣连接,并考虑在每个水平环管的弯头两端设外接头,因管径>DN100的管道较少,采用焊接钢管二次镀锌法兰连接,大管(>DN100)与小管(≤DN100)连接采用法兰连接,主要考虑镀锌层厚度的差异,出现的问题是需在镀锌管上焊法兰,再局部二次镀锌。另外,采用沟槽连接,因支架间距一般较大,管道受力条件较差,橡胶圈易老化,本人不考虑采用。请各位高手发表高见。

2007年03月01日 12:01:54
2楼
怎么没人响应,自顶。
回复
fyf-wgl99
2007年03月01日 14:52:10
3楼
以前作过一个变压器水喷雾消防管道,我在变压器周围设了上、下二个环管,并连通。再分别从上、下二个环管引出枝管接水雾头,喷向变压器。管道做成DN150。环管采用法兰连接,环管和枝管采用丝扣连接。
回复