运行中的高压设备中性点接地系统的中性点为什么应看作为带电体?
运行中的高压设备中性点接地系统的中性点为什么应看作为带电体?
2楼
有知道的不?
回复
3楼
怎么没人回啊!!
回复
4楼
高压系统(严格意义上称为中压系统)即10kV系统中性点是不接地的,由于三相运行中的不平衡,中性点会带一定的电压.即使只有5%的不平衡度,也会有200多伏的电压.另外,10kV系统单相接地时可以继续运行2个小时,这时候中性电电位将达到相电压.
回复
5楼
可是它中性点接地了啊!!
回复
6楼
回答楼主的问题,当系统出现接地时,中心点通过故障电流Ik,这时中性点由于存在接地电阻Rj,此时电压为Ik*Rj,楼主你是这是不是高压。
回复
7楼
这要看你的Rj大小了啊!!
回复