两台变压器分别为1250KVA和1000KVA选用隔离开关1000A的够了吗?
两台变压器分别为1250KVA和1000KVA选用隔离开关1000A的够了吗?
2楼
1、变压器的一、二次电压是多少?
2、是高压侧还是低压的隔离开关。
3、隔离开关的额定电流不能小于被“隔离”的电流。
回复
3楼
问题没说清楚。。。。
回复
4楼
隔离开关一般越大越好,隔离开关作用就是保证绝对断开、检修时安全
再说现在变压器低压侧一般都是智能真空短路器了本身有隔离作用
回复
5楼
1、变压器的一、二次电压是多少?
2、是高压侧还是低压的隔离开关。
3、隔离开关的额定电流不能小于被“隔离”的电流。
回复
6楼
不够
粗选按变压器容量×1.6选择,施耐德产品没有那么大的隔离开关 恐怕要选择空气断路器了
回复