现有一棘手问题,装置区内安装两台燃气发电机(2x400KW),2台燃气发电机并列运行,发出0.4kV的电压,距离配电室约200米,起初用公网(10kV)经变压器降压向装置区负荷供电,当装置区内的工艺流程正常运行后产生燃气(这个装置去主要生产燃气),生产的燃气再启动燃气发电机并且给装置区内的负荷供电(装置区内负荷约为450KW),并且燃气发电机发出的多余电在经过变压器送到公网上(用的是同一台变压器,也就是变压器既当做升压变压器油当做降压变压器),向公网买电。有谁从事过此类项目,望赐教,有这方面的图纸更好,小弟急用,谢谢!急!急!急!
现有一棘手问题,装置区内安装两台燃气发电机(2x400KW),2台燃气发电机并列运行,发出0.4kV的电压,距离配电室约200米,起初用公网(10kV)经变压器降压向装置区负荷供电,当装置区内的工艺流程正常运行后产生燃气(这个装置去主要生产燃气),生产的燃气再启动燃气发电机并且给装置区内的负荷供电(装置区内负荷约为450KW),并且燃气发电机发出的多余电在经过变压器送到公网上(用的是同一台变压器,也就是变压器既当做升压变压器油当做降压变压器),向公网买电。有谁从事过此类项目,望赐教,有这方面的图纸更好,小弟急用,谢谢!急!急!急!
2楼
这样的配电室怎么设计,都需要什么样辅助设备。
回复
3楼
电力部门同意并网的情况下,为用电可靠和保护设置方便,避免直配(直配:发电机出口与用电设备接在同一母线上),装下台1000KVA变压器,一台为降压变,一台为升压变,高压接在同一线路上。
发电机出口装同期装置,出口接到升压变,10KV线路接到降压变附近的线路上,负荷接到降压变的配电室母线上。
10KV设二台开关柜,只设:速断、过流、零序和温度及压力保护。
回复
4楼
首先谢谢!不过我听说现在有几个这样类似的项目在运行,不过用的都是一台变压器(既升压又降压),我现在就不知道这样的系统怎么画,请多多赐教!谢谢!
回复
5楼
首先谢谢!不过我听说现在有几个这样类似的项目,用的都是同一台变压器(既升压又降压),这样的系统不知道怎么画,请多多赐教!谢谢!
回复
6楼
“(2x400KW),2台燃气发电机并列运行,发出0.4kV的电压,距离配电室约200米”
如果不用升压变,800KW将有1500多电流,200米距离的线路损耗不得了,一台1000KVA变压器也就11W,二年的损耗就能争回!
系统图吗,简单,发电机本身有控制柜吧(应该包括同期装置)?出线接到低压柜800A断路器下,机房用电也从低压柜接出来。变压器低压总开关1600A,高压侧看怎么配置,只一台变压器,如果电力部门同意,装一付跌落式熔断器也行。
回复
7楼
回复