PKPM2010中“实配钢筋超配系数”的含义
nijezuw
nijezuw Lv.12
2012年08月29日 11:25:02
只看楼主

08版本的PKPM,SATWE中有一个参数是”九度结构及一级框架结构梁柱钢筋超配系数”,在现在的10版本中,将该参数改成了“实配钢筋超配系数”,没有特别指出针对九度结构及一级框架结构,是否意味着现在的程序对所有的框架结构中的梁柱钢筋都按这一系数放大了,而不限于九度结构及一级框架结构?请高手给以指点。谢谢!

08版本的PKPM,SATWE中有一个参数是”九度结构及一级框架结构梁柱钢筋超配系数”,在现在的10版本中,将该参数改成了“实配钢筋超配系数”,没有特别指出针对九度结构及一级框架结构,是否意味着现在的程序对所有的框架结构中的梁柱钢筋都按这一系数放大了,而不限于九度结构及一级框架结构?请高手给以指点。谢谢!
免费打赏
wkh1111
2013年09月29日 14:26:36
2楼
同样求指导。
回复
alvin061016
2013年09月29日 15:02:01
3楼
坐等回复~~~
回复
marry1024
2013年09月29日 16:38:42
4楼
顶一下吧,我也求指教
回复
wangxiaopeng3620
2013年09月29日 18:03:47
5楼
默认是9度的 你就默认就好!
回复
klpjurendao
2013年09月29日 23:34:50
6楼
不可能所有度数都调的,既然省略了9度结构和一级框架结构的说明,那么应该也是默认和08版一样吧
回复
hyp1962
2013年09月30日 00:34:02
7楼
这是在做强柱弱梁验算时需要用到的一个参数,在软件说明书中有详细的说明。
在做强柱弱梁验算时对于一级框架结构和9度时的一级框架,采用增大系数的方法往往无法配筋,故规范对这种情况下给出按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值;对其他等级的框架一般采用增大系数的方法,但也可按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值。
按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值时需要用到梁的实配钢筋,而软件在计算这一过程时只有计算配筋值,为了完成这一计算采用了“实配钢筋=计算配筋值X超配系数”这一办法进行处理。
程序对所有的框架结构中的梁柱实配钢筋与这一系数无关,实配钢筋只与计算配筋值、构件归并、构造要求等有关。
回复
liqiang69126
2013年11月19日 10:27:47
8楼
satwe说明书有相关讲解,刚刚也看了学习下
回复
lxshw
2013年11月28日 10:42:03
9楼
在软件说明书中有详细的说明
回复
163zhs
2013年11月28日 11:05:37
10楼
这个只有在9度时才起作用 其余时候 不用管
回复
li556671
2013年11月28日 11:26:10
11楼
顶一下吧,我也求指教
回复