请问计算完毕后发现次梁位置偏了300mm,可以不重算,在配筋上调整下吗? 为3层小楼 急 望各位前辈指教啊
请问计算完毕后发现次梁位置偏了300mm,可以不重算,在配筋上调整下吗? 为3层小楼 急 望各位前辈指教啊
2楼
怎么没人回答呢 很急啊 希望知道的人说一下 谢谢了
回复
3楼
没出图就重新计算后改下图得了,出了图的话就出张改单嘛!
3层的小楼,如果不是重要位置应该对配筋影响不大.
这年头图都催得急,难免会犯点小错误.不过犯多了会被人怀疑你的水平,所以还是仔细点好啊.
回复
4楼
我把少算面积的那一部分板底正筋加强了,可以吗
回复
5楼
是上面有隔墙吧,建议还是把梁改过来好,其实也不麻烦吧.
回复
6楼
次梁偏300,不算大,重算差别也不大,不过具体问题具体分析,如果发个图看看位置,大家再来看看!
回复
7楼
没比较调整 才300而已 而且是次梁
画图的时候 自己调整一下就行了
计算书改一下
回复
8楼
偏300mm影响不大.不调整也无防,画图时改为正确尺寸即可.
回复
9楼
搞结构反复是常事,还是重新调一下,态度决定一切