请问计算完毕后发现次梁位置偏了300mm怎么办?
zks1986
zks1986 Lv.3
2007年02月15日 08:46:25
来自于PKPM
只看楼主

请问计算完毕后发现次梁位置偏了300mm,可以不重算,在配筋上调整下吗? 为3层小楼 急 望各位前辈指教啊

请问计算完毕后发现次梁位置偏了300mm,可以不重算,在配筋上调整下吗? 为3层小楼 急 望各位前辈指教啊
免费打赏
zks1986
2007年02月15日 11:19:47
2楼
怎么没人回答呢 很急啊 希望知道的人说一下 谢谢了
回复
jasonlee131
2007年02月15日 13:49:57
3楼
没出图就重新计算后改下图得了,出了图的话就出张改单嘛!
3层的小楼,如果不是重要位置应该对配筋影响不大.
这年头图都催得急,难免会犯点小错误.不过犯多了会被人怀疑你的水平,所以还是仔细点好啊.
回复
zks1986
2007年02月15日 17:51:06
4楼
我把少算面积的那一部分板底正筋加强了,可以吗
回复
jasonlee131
2007年02月15日 18:10:23
5楼
是上面有隔墙吧,建议还是把梁改过来好,其实也不麻烦吧.
回复
figboy
2007年02月16日 10:12:21
6楼
次梁偏300,不算大,重算差别也不大,不过具体问题具体分析,如果发个图看看位置,大家再来看看!
回复
猫猴子队长
2007年02月17日 11:05:58
7楼
没比较调整 才300而已 而且是次梁
画图的时候 自己调整一下就行了

计算书改一下
回复
lyy5672
2007年02月19日 23:31:39
8楼
偏300mm影响不大.不调整也无防,画图时改为正确尺寸即可.
回复
huqingheng
2007年03月02日 14:56:43
9楼
搞结构反复是常事,还是重新调一下,态度决定一切