一台0.4kv的低压动力变压器,其高压侧的电源出线开关柜安装在汽轮发电机出口母线上,发电机的电压为6.3kv,那么这台变压器的电压等级怎么确定?是6/0.4KV还是6.3/0.4KV?
一台0.4kv的低压动力变压器,其高压侧的电源出线开关柜安装在汽轮发电机出口母线上,发电机的电压为6.3kv,那么这台变压器的电压等级怎么确定?是6/0.4KV还是6.3/0.4KV?
2楼
线路较近电压损失小的:6.3+-2*2.5%/0.4KV
线路较远电压损失大的:6.0+-2*2.5%/0.4KV
线路特远电压损失很大的:6.0+-4*1.25%/0.4KV(有载调压)
回复
3楼
线路比较近,大概在500米左右吧,给业主提供型号时标的是6/0.4KV应该没有问题吧
回复
4楼
没问题。500M线路损耗不大的。
回复
5楼
变压器满载;开关档选6.3/0.4KV.
变压器轻载;开关档选6.0/0.4KV.