由于顶板荷载原因,地下室某些跨柱网加密,与地上结构柱网不同一,可否?应注意一些什么?
由于顶板荷载原因,地下室某些跨柱网加密,与地上结构柱网不同一,可否?应注意一些什么?
2楼
你是说地下室有些柱到上面就取消了吧,应该没问题,只要不影响地下室的使用象车道什么的就可以.
回复
3楼
多谢二楼主!
比如,地面门厅主网12米x12米,地下室柱网加密6米x6米,顶底板梁板计算跨度按6米x6米计算!对么?
顶板梁要计算底板在倒楼盖计算总的传来的集总力!对么?
回复
4楼
顶底板梁板计算跨度按6米x6米计算是对的;
顶板梁的内力是由其上的荷载和其它工况产生的,
不存在“底板在倒楼盖计算总的传来的集中力”.
回复
5楼
多谢jasonlee131!
还有一说法,顶板梁板计算跨度按6米x6米计算,底板梁要按12米x12米计算,或水浮力时底板梁要按12米x12米计算,
对么?
回复
6楼
我觉得都应该按6mX6m来算,而且底板不一定要加梁,也可以做成平板式的.
回复