灭弧时电感电流和电容电流到底有什么特性的区别呢? 为何刀闸一般允许切断的电感电流只有2A,而电容电流却可以达到5A? 为何断路器一般考虑的是它开断电容电流的能力呢? 我的理解是这样的,不知对否,请大家赐教,谢谢! 由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路,由此可能产生截流,由U=L(di/dt)可知,截电感电流时有可能产生过电压,所以刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。
为何刀闸一般允许切断的电感电流只有2A,而电容电流却可以达到5A?
为何断路器一般考虑的是它开断电容电流的能力呢?
我的理解是这样的,不知对否,请大家赐教,谢谢!
由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路,由此可能产生截流,由U=L(di/dt)可知,截电感电流时有可能产生过电压,所以刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。
而断路器则不同,断路器可以灭弧,它开断电流的原理是在电流过零时靠着灭弧介质的恢复强度大于电压的恢复强度来灭弧,由于容性电流开断的工频恢复电压波形以1-cosωt变化,在180°(π)时有近2Um的最大值,有可能造成重击穿,因此断路器一般考虑的是它开断容性电流的能力。
虽然俺是这样理解的,但也有几点疑惑:
电感电流开断时的工频恢复电压波形又是怎么变化的呢?
断路器应该也有截流的可能吧,否则开断空载变压器怎么也会产生过电压?