电动机启动时 端子电压要求大于85%?? 还是 80%?? 有具体要求吗??谢谢大家的帮助
电动机启动时 端子电压要求大于85%?? 还是 80%?? 有具体要求吗??
谢谢大家的帮助
2楼
那么看是否频繁启动和负载情况
回复
3楼
频繁启动 不频繁启动 各为多少
回复
4楼
就是85%和80%,见工业企业配电设计手册
回复
5楼
那是配电母线上的电压要求。楼主问的是电动机端子电压。
不同机械所要求的起动转矩相差悬殊,不同类型电动机起动转矩与端子电压的关系也不相同。因此,不可能规定电动机端子电压的下限。
规范上对此的要求是“电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩”。
大多数情况下不需要校验电动机起动时的端子电压,少数特重载起动的情况才需要验算,而且验算的目的也不是选择起动方式,具体的看《手册》中的相关章节及规范上的条文说明……
回复
6楼
五楼说的对,端子电压应该是与转矩有关。
回复
7楼
鸣谢.........
回复
8楼
验证的目的不是为了 选择方式 那是什么其他的原因?? 清明示 .................
回复
9楼
此时验算的目的是校核电动机选型是否正确。电动机起动转矩不足不能通过改变起动方式来解决,它只能通过正确选择电动机来解决。
回复
10楼
楼主没有说明是进线端子电压还是出线端子电压。
回复
11楼
明白了,
谢谢嗷
回复