热水管为红色线条,冷水管为蓝色线条 热水管在上面,冷水管在下面,热水管在左面,冷水管在右面 计划的热水器管道 注意管件接头 注意管件接头 支排水管进入主排水管 注意管件接头 管子接头处需要弯曲 热水器接头处管子

热水管为红色线条,冷水管为蓝色线条 1.jpg
热水管在上面,冷水管在下面,热水管在左面,冷水管在右面

2.jpg
计划的热水器管道
3.jpg
注意管件接头
4.jpg
注意管件接头
5.jpg
支排水管进入主排水管
6.jpg
注意管件接头
7.jpg
管子接头处需要弯曲
8.jpg
热水器接头处管子
9.jpg
热水器接头处管子
10.jpg


[ 本帖最后由 wxlccit 于 2012-8-28 11:03 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg

免费打赏
wxlccit
2012年08月28日 11:08:13
2楼
洗菜盆接头处管子
11.jpg
洗菜盆接头处管子
12.jpg
冷水管进入后面阳台处
13.jpg
注意槽宽和离墙距离
14.jpg
这个位置有问题,破坏了主体结构,需要重点处理
15.jpg
注意管子接头及固定方法
16.jpg
注意管子接头及固定方法
17.jpg
回复
rongyu1988
2012年08月29日 08:19:33
3楼
挺好的,谢谢了
回复
huggrass1234
2012年08月29日 09:36:38
4楼
1、墙面局部横槽大于30cm,破坏墙体承载,一般质监站验收是通不过的,家装无所谓!
2、冷、热水管并排敷设,间距不合要求。
回复
alnhny
2012年08月29日 09:36:38
5楼
非常好的图片。
回复
raindayboy
2012年08月29日 10:00:24
6楼
问个问题,你们不是在后砌墙上面剔的槽吗,这样槽还得自己抹死,地面上有必要剔槽吗,土建不做地面了或是你在做好的地面上面剔槽?卫生间我看防水是不是已经做好了啊
回复
raindayboy
2012年08月29日 10:02:12
7楼
还有就是你双活接阀门安装的有点早吧,一是容易丢失,二是容易污染,卫生间是同层排水,要做假墙的吗
回复
麻吕
2012年08月29日 10:19:54
8楼
为什么不做好预埋?
回复
haoqingtianzun2010
2012年08月29日 10:35:32
9楼
工程墙乱开槽,乱,不符合规范要求。塑料管穿墙无措施。。。。。。
回复
cyh_188
2012年08月29日 10:45:29
10楼
看了图我被雷了,明显不按图施工,许多违反设计及规范要求的地方,
回复