室内消火栓和室外消火栓能不能合用一个管道
wangqing7969
2012年08月28日 10:16:51
只看楼主

工业厂区室内消火栓和室外消火栓给水管道能否合用

工业厂区室内消火栓和室外消火栓给水管道能否合用
免费打赏
pipadan
2012年08月28日 11:24:42
2楼
当然不能,不是一个系统
回复
dq119
2012年08月29日 17:11:26
3楼
可以合用,尤其工业项目经常合用,甚至连生产、室内外消火栓、自动喷水灭火系统都合用一个管网。











消防设计施工技术探讨: http://s.weibo.com/weibo/探一个讨&Refer=me_mark

[ 本帖最后由 dq119 于 2012-8-29 17:12 编辑 ]
回复
rzy6494
2012年08月30日 16:32:08
4楼
工业项目,室内外消防给水系统为一个给水系统的多。
回复
lcs428
2012年08月31日 08:35:54
5楼
只要水量 水压能保证 没有问题
回复
奥特可
2013年06月30日 22:59:46
6楼
共用时,水泵按那个算扬程
回复
xiaogongr
2013年07月01日 11:24:49
7楼
室外消火栓一般是市政管网供水,不应该合用啊
回复
wanjun_163
2013年07月01日 12:21:56
8楼
市政水压 水量能够满足室内消火栓用水的情况 下 ,可以共用,例如 多层 厂房 仓库等
回复