请达人指教一下,这是什么原因?
chipop
chipop Lv.4
2007年02月12日 10:56:10
来自于砖混结构
只看楼主

偶在设计一个3层砖混办公楼的时候遇到一个问题。是这样的,在计算抗震的时候楼梯间墙受压不过(楼梯间是板厚为0,恒载为8输入的),当时没有输入楼梯间的洞口,给红了。然后偶又把楼梯间的洞口输了进去,这回竟然过了?! 应该是墙体截面变宽承载力大了呀?怎么输入洞口厚竟然比没输入时的受压承载力大呢? ————————————————————分割线—————————————————————————————

偶在设计一个3层砖混办公楼的时候遇到一个问题。是这样的,在计算抗震的时候楼梯间墙受压不过(楼梯间是板厚为0,恒载为8输入的),当时没有输入楼梯间的洞口,给红了。然后偶又把楼梯间的洞口输了进去,这回竟然过了?!
应该是墙体截面变宽承载力大了呀?怎么输入洞口厚竟然比没输入时的受压承载力大呢?

————————————————————分割线—————————————————————————————
还有一个问题,在楼板配筋计算中,有错层楼板算法,在什么情况下是选 按简支计算,什么情况选固端计算?


小弟,刚毕业,干起了结构设计。弄了个房子,天天想着不会塌吧?~~ -_-!


附件是模型

1171248969045.JPG

cf2fc4276cae62e9b3b9.rar
0 B
立即下载
zhangxun198368
2007年02月12日 16:47:33
2楼
板没开洞,PK自动计算板的重量
回复
wanghongwu007
2007年02月12日 23:04:02
3楼

还有你的设计是几度区的,是多少层的,如果层数多的话,沙浆是不是取5取小了,7.5--10应该更合适一些
还有楼梯间可以说是薄弱处,四角要设置构造柱或框架柱的
回复
zhangxun198368
2007年04月01日 13:13:19
4楼
自动计算板重的,你等于是多算了一次板重,
回复
xyz301
2007年04月01日 21:03:50
5楼
自重输入8,有点大
回复

相关推荐

APP内打开