谁做过IP54的柜子
zjsfhl
zjsfhl Lv.7
2007年02月11日 21:42:00
只看楼主

最近做一个项目,低压柜防护等级要IP54,这个柜子要怎样才会符合要求,现场真的会滴水吗

最近做一个项目,低压柜防护等级要IP54,这个柜子要怎样才会符合要求,

现场真的会滴水吗
免费打赏
hchfy
2007年02月12日 10:00:21
2楼
我在2000年就做过IP55,柜型为MNS。
至于滴水,我认为只要给柜子加顶帽子并考虑导水槽就能解决。
回复
ofc
2007年02月13日 15:40:53
3楼
IP54防溅水,滴水的话IP31就够了,有些隧道或大型锅炉房会滴水。
回复
zjsfhl
2007年02月14日 13:07:16
4楼

真的能达到IP55吗,说说措施
回复
hchfy
2007年02月15日 10:04:29
5楼
柜门、封板采用双折边,内嵌橡皮嵌条。顶板前后伸出柜子并设计导水槽。柜与柜及接封采用硅胶密封。
如果可能的话,我把技术转让给你。QQ 565138290
回复
lhjun150212
2007年02月17日 16:53:02
6楼
你做的是什么柜型??
回复
hchfy
2007年02月20日 00:26:07
7楼
ABB的MNS
回复
colourcat_3392
2007年03月04日 13:27:03
8楼
我们做的就是IP54的柜子,如5楼所说,不过柜子和柜子间没有硅胶连接密封
回复

相关推荐