请问如果是盘管+新风系统的话 是内是不是要有排风呢 本人只看见过盘管+新风 如果就这两样会不会造成过度季节的冷热呢(两管制)
请问如果是盘管+新风系统的话 是内是不是要有排风呢 本人只看见过盘管+新风 如果就这两样会不会造成过度季节的冷热呢(两管制)
2楼
要不要排风和空调方式没太大关系,和建筑功能有关系。
没看明白后面问的是啥
回复
3楼
首先谢谢 因为我是做维修的 在过度季节的时候常常碰到这样的情况 把主机关掉了 再把响应热的楼层盘管的进出水阀关闭(业主反映较热)只打新风 可办公区域还是觉得热 是不是是内的空气流通不畅有关系(没有排风设施) 请各位指教
回复
4楼
应该有外窗吧,打开窗户不就行了!即使做了排风效果也不会有太大的改观!
回复
5楼
这是不可避免的
回复
6楼
空调设计中过渡季节是一个很难处理的问题,加不加排风影响不大(除非大风量,就像风扇),而且排风的目的有的是为了降温,有的是为了工艺要求或人的需求。过渡季节热和建筑物的维护结构,朝向以及发热源有很大关系。如果不开空调很难降温。
回复
7楼
但是有的业主不允许开窗的( intel...)
真的头疼的问题 难道没有可以解决的问题了吗?
回复
8楼
安个排风扇
回复