变频串联谐振试验装置
jeffme521
jeffme521 Lv.4
2012年08月27日 23:22:08
只看楼主

对电缆打耐压 用的是变频串联谐振试验装置 其原理我已经研究的差不多了 但是 今天做试验时 看到激励变压器上面写的输出电压为1kv 但是 分压器反馈回来的是22kv (这个22kv是可以设置的) 个人感觉 是不是电感电容储存的电呢? 不太明白原理 麻烦高人指点一二 还有个菜鸟级问题 就是 单相220v电 怎么经过变频电源 会产生380v的三相电呢?

对电缆打耐压 用的是变频串联谐振试验装置 其原理我已经研究的差不多了
但是 今天做试验时 看到激励变压器上面写的输出电压为1kv 但是 分压器反馈回来的是22kv (这个22kv是可以设置的) 个人感觉 是不是电感电容储存的电呢? 不太明白原理 麻烦高人指点一二

还有个菜鸟级问题 就是 单相220v电 怎么经过变频电源 会产生380v的三相电呢?

asdasdasdasdasdasdasdas.jpg

免费打赏
jeffme521
2012年08月27日 23:23:01
2楼
补充一下啊 第三个问题 在这里 分压器 是起到什么作用呢 分压??
回复
lingxuct
2012年08月28日 08:24:52
3楼
串联谐振,电抗器与电容器串联后,变压器输出电压加在串联电容和电抗器上(楼主原理图不正确),变频电源是可以调节电压的(变压器一次电压),二次电压加在谐振回路的一部分中,使谐振回路升压。
回复
jeffme521
2012年08月28日 09:20:18
4楼
电抗器与试验品(电缆的电容量)就是串联在一起的呀
而且这个接线图 和实际我们做试验时的接线都一样的 原理图应该没有错吧
还有 从图纸看 二次电压应该全部加在谐振电路上吧

区管可否赐教一下 能帮忙画个原理图吗