采暖系统管径,不应该这么难吧
lyzshmily0724
2012年08月27日 23:14:15
只看楼主

由于现场实际情况,导致系统的供回水管道互换,此时,管径需要重新确定,各位大神帮忙给个建议,给个计算核实的简单方案,感谢,另外,采暖管径怎么确定,25片暖气片用20的管子就可以了,然后,两根20的管子碰在一起变25,两根25碰到一起变32,32变40,如此类推,可是我发现我们的图上貌似不完全这样,50之前的还是这么一个原则,50变成70后,以后情况貌似不是这样,望各位大神给点有用的实际方案,和估算办法!

由于现场实际情况,导致系统的供回水管道互换,此时,管径需要重新确定,各位大神帮忙给个建议,给个计算核实的简单方案,感谢,另外,采暖管径怎么确定,25片暖气片用20的管子就可以了,然后,两根20的管子碰在一起变25,两根25碰到一起变32,32变40,如此类推,可是我发现我们的图上貌似不完全这样,50之前的还是这么一个原则,50变成70后,以后情况貌似不是这样,望各位大神给点有用的实际方案,和估算办法!
免费打赏
lyzshmily0724
2012年09月01日 21:27:55
12楼
你应该知道好多东西按照经验值来就行了吧,越是老资格的设计人员,据我所知,没有几个真正去计算这些,大致估一下面积,然后经验值来,不可人云亦云啊
回复
lyzshmily0724
2012年09月01日 21:30:49
13楼
原则上是计算,但是施工过程中变化很大的情况存在也不少,不知道你明白吗?有些末端管径故意放大,和实际计算不符,你如何解释
回复
chinanbqky
2012年09月02日 20:20:59
14楼
回复
sjzsnzhb
2012年09月10日 11:39:08
15楼
不通过水力计算管径是不行的,流量与管径的平方成正比,可不是简单的两根并一根,那样水利会失调的。
回复
luving
2012年09月12日 17:31:27
16楼
可以有个变通的办法,这个表格得自己做了。就是按负荷算。负荷对应流量再对应的管径。
回复
asa137410502
2012年09月13日 16:55:58
17楼
对啊 要经过计算的 不可拍脑袋啊
回复
t6306tom
2012年09月15日 16:26:21
18楼
做设计不进行计算,让业主听了绝对吓一跳。别看不起采暖工程,水力失调热力失调的问题经常发生。如果不进行计算,谁都可以做设计了。
回复

相关推荐