一般楼宇对讲系统入户时是几根线,线的规格和穿管大小是多少?我在样本上面没有查到这一点,施工又催着要数据。感谢

一般楼宇对讲系统入户时是几根线,线的规格和穿管大小是多少?

我在样本上面没有查到这一点,施工又催着要数据。

感谢
免费打赏
hero_f4
2007年02月12日 09:51:50
2楼
我做过立林的可视对讲,型号JB2000,三根线 1根视频线,1根2芯0.5mm的电源线,1根6芯控制线
海湾的可视对讲1根视频线,1根2芯1.0mm的电源线,1根4芯控制线
回复
r.stewart
2007年02月27日 20:27:23
3楼


视频线是采用的什么线?SYWV-75-5同轴电缆?
回复
wangwanda
2007年02月28日 13:46:18
4楼
要具体情况具体对待,视楼宇对讲系统所需完成的功能来定,
1.室内分机不带报警不和管理中心实现对讲无可视功能.1根2芯0.5mm的电源线,1根3芯控制线
2.室内分机带报警不和管理中心实现对讲无可视功能.1根2芯0.5mm的电源线,1根4芯控制线
3.室内分机带报警和管理中心实现对讲无可视功能.1根2芯0.5mm的电源线,1根5芯控制线
4.室内分机带报警和管理中心实现对讲有可视功能.1根2芯0.5mm的电源线,1根4芯控制线 ,1根视频线
回复
wangwanda
2007年02月28日 13:50:12
5楼
一般用SYWV-75-3同轴电缆,线长超过50米时可考虑用SYWV-75-5,
以上针对的是视得安的对讲系统
回复
r.stewart
2007年03月01日 22:04:50
6楼
感谢各位 已经查到资料了
回复
sxtytzy
2007年03月07日 00:28:13
7楼
基本一样,都是75欧同轴电缆。些。
回复
sghlyn
2007年03月07日 09:10:14
8楼
一般楼宇对讲系统看是哪个厂家的了,厂家不同,系统也不一样,所以我有时作设计时,只作欲埋管。