卫生间活载怎么是4.0 ?求书。
xiaoleng
xiaoleng Lv.8
2007年02月10日 09:07:11
只看楼主

图纸审查意见中说“卫生间应按全国民用建筑统一技术措施要求活荷载改为4.0”,他的意思是不是恒载按普通板考虑,活载按4.0考虑。 那位有这本书呀“全国民用建筑统一技术措施”有的话就发给我一下,先谢谢啦!

图纸审查意见中说“卫生间应按全国民用建筑统一技术措施要求活荷载改为4.0”,他的意思是不是恒载按普通板考虑,活载按4.0考虑。 那位有这本书呀“全国民用建筑统一技术措施”有的话就发给我一下,先谢谢啦!
免费打赏
mayunjun
2007年02月10日 09:30:33
2楼
带浴缸的卫生间活荷载取值为4,普通卫生间活荷载可以按荷载规范取值,要具体分析。
回复
yhbyhb73
2007年02月10日 09:44:31
3楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》——《结构》分册,表2.1.2-5 《楼面活荷载补充》第9项,“设浴缸、坐厕的卫生间,均布活荷载标准值为4KN/m2”。
在2004年2月第三次印刷时,《结构》分册进行了修正,表中该项改为,“设水冲按摩式浴缸的卫生间,均布活荷载标准值为4KN/m2”。
这本书在论坛上有很多,你搜一下。
回复
xiaoleng
2007年02月12日 17:18:47
4楼
那卫生间恒载怎么取的呀?要不要再考虑浴缸、坐厕的恒载
回复
lhl2055
2007年02月13日 10:32:54
5楼
卫生间有浴缸的活载4.0没有问题.
回复
xiaoleng
2007年02月13日 14:52:47
6楼
那卫生间恒载怎么取的,是按普通板计算。也就是只考虑粉刷层与砼板吗?
回复
afei_pal
2007年02月13日 15:06:11
7楼
我取8.0,恒载按楼面取.
回复
小宝叮噹
2007年02月14日 08:04:15
8楼
具体也要看卫生间做法,我们这里的做法都是下降350mm,走管道
回复
xiaoleng
2007年02月14日 09:16:50
9楼



你说的是活载取8.0吗,是不太大了点呀。是什么样的卫生间呀。
回复
xiaoleng
2007年02月14日 09:21:42
10楼


我那是个公共卫生间,3.6×5m。应该怎么取。如果是住宅卫生间又怎么取呀。
回复
love19991217
2007年02月14日 10:10:12
11楼
公共卫生间考虑隔墙,用8的活荷载 。并不大 。
回复