紧急求助
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2007年02月09日 19:49:04
来自于电站工程
只看楼主

我们与电力公司发生争执,2006年6月在变压器前面(高压侧)安装了三相三线电子式多功能电能表,目前因与旧表(机械表,二次侧)相差太大,少近5万度电,准备明天交涉,能告诉我哪些因数会影响计量吗?(雷区)技术上要注意什么.

我们与电力公司发生争执,2006年6月在变压器前面(高压侧)安装了三相三线电子式多功能电能表,目前因与旧表(机械表,二次侧)相差太大,少近5万度电,准备明天交涉,能告诉我哪些因数会影响计量吗?(雷区)技术上要注意什么.
免费打赏
ares_rambo
2007年02月09日 20:05:51
2楼
变压器、线路损耗!
回复
sxm600048
2007年02月09日 21:30:38
3楼
一个月10万与15万度的关系
回复
lengjianweng001
2007年02月10日 16:55:44
4楼
楼主所说的少了电,是低压侧少电还是高压侧计度少了啊?如果是低压侧比高压侧少电量的话应该是比较正常的,就要看你的变压器是多大的了,变压器的变损大的话损耗就多,主要从这方面看了。如果是高压侧比低压侧计度还少的话就不太正常了,那么主要应该检查你的表计接线才行,主要看你表计接线的相序,互感器的首尾端是否接反了等等。另外就是表计校验对计度也有一定影响,但应该不是你所说的那么严重,误差那么大。