我们现在一个工程项目,湿度太小了!要求是温度23+-2,湿度是50+-10%,但现在湿度一直在40%以下!现在是冬天我们的送风状态点是18,55%回风是23度加湿器一直是开的!
我们现在一个工程项目,湿度太小了!要求是温度23+-2,湿度是50+-10%,但现在湿度一直在40%以下!现在是冬天我们的送风状态点是18,55%回风是23度加湿器一直是开的!
2楼
送风状态点是18C,55%??楼主确认此值没错?冬天也需要制冷?
送风点的含湿量为7.13克/m3,即使这些水汽一点也不跑,放在23C的环境下,其相对湿度只有40%!要保证楼主要求的湿度条件,送风相对湿度应该70%左右。
加湿器一直开着还不够用,只能说明加湿器选小了。
回复
3楼
加湿器一直开着,而且在23℃下,湿度只有40%,确实是加湿器方面出问题,
先检查加湿器的工作是否正常,再看选型是否小了。
回复
4楼
偶菜菜过来kk,想向各位大虾学一招半式的,偶在课本学那点东西少而枯燥,还k各位前辈交流实际经验有意思些,也给你们加加油!!!
回复
5楼
偶菜菜过来kk,想向各位大虾学一招半式的,偶在课本学那点东西少而枯燥,还k各位前辈交流实际经验有意思些,也给你们加加油!!!
回复
6楼
谢谢啊!因为当时不知道里面热负荷这么大!冬天也要制冷!
回复