筒体布置在边跨的 算不算框架-核心筒结构
mygod11
mygod11 Lv.4
2012年08月26日 20:14:03
只看楼主

筒体布置在边跨的 算不算框架-核心筒结构

筒体布置在边跨的 算不算框架-核心筒结构
免费打赏
建筑的魂
2012年08月30日 09:21:39
12楼
应该不算,核心两字在图上看不见
回复
zhlei
2012年09月01日 22:42:32
13楼
肯定不算,算框剪。现在审图都是从严控制。筒体偏置抗震不利。
回复
herohcp
2013年10月21日 15:34:06
14楼
受力形态已是框架核心筒。有框筒的力学本质。因为筒体偏置 扭转肯定是控制不下来的。再者 框筒的剪力滞后效应也会出现在楼板中部 楼板翘曲变形 平面外不利
回复
高级制图工
2019年07月29日 18:32:01
15楼
筒偏置不算框架核心筒结构,只能按框架抗震墙结构考虑,但另一侧应补偿抗震墙
回复
两个苹果
2019年08月03日 21:46:57
16楼

受力与框架-核心筒结构不同,不能算作框架-核心筒结构

回复