鸿业给排水平差自动赋管径后全是DN2600
yyw525
yyw525 Lv.6
2012年08月26日 14:35:40
来自于鸿业软件
只看楼主

请教各位前辈,今天做一个双水源城市供水管网平差的时候,定义完水源节点流量及一个主要的集中流量后,然后定义管道供水类型,之后定义环干管和现状管径,然后按照管长分配流量,自动赋管径,结果所有管径全为DN2600。。。实际应为DN200~DN900之间,采用的球墨铸铁管,不知道为什么出现这样的问题?求前辈们指点

请教各位前辈,今天做一个双水源城市供水管网平差的时候,定义完水源节点流量及一个主要的集中流量后,然后定义管道供水类型,之后定义环干管和现状管径,然后按照管长分配流量,自动赋管径,结果所有管径全为DN2600。。。实际应为DN200~DN900之间,采用的球墨铸铁管,不知道为什么出现这样的问题?求前辈们指点
免费打赏
鸿业gps
2012年08月27日 08:18:55
2楼
发图上来看看,着急的话,可以到鸿业管网问问
回复
yyw525
2012年08月27日 17:56:26
3楼
麻烦问一下版主 有没有鸿业的联系qq
回复
鸿业gps
2012年08月28日 08:28:28
4楼
可以申请加入下面的群
回复
yyw525
2012年08月29日 19:15:23
5楼
非常感谢 问题解决了 有一个水源点发现了重合节点 我第一次图面检查没有什么问题 定了几次水源流量并自动赋管径后水源点就出现了重合节点 删除后管径正常了