请教2010二注真题下午25题,抗震等级
tivona
tivona Lv.5
2012年08月26日 12:04:02
只看楼主

1类场地,原来7度按6度取抗震构造措施等级,但是整体的抗震等级还是应该按7度来查啊,应该是抗震二级,特地拿老版高规查,55米,还是二级,真题解答似乎是用降低一度为6度后的高度查表的,不对吧?

1类场地,原来7度按6度取抗震构造措施等级,但是整体的抗震等级还是应该按7度来查啊,应该是抗震二级,特地拿老版高规查,55米,还是二级,真题解答似乎是用降低一度为6度后的高度查表的,不对吧?
免费打赏
tivona
2012年08月26日 12:35:48
2楼
是不是应该问抗震构造措施等级是几级?如果问抗震等级是几级不合理,因为不知道是回答抗震构造措施等级还是抗震措施等级?
回复
tivona
2012年08月26日 12:36:17
3楼
纠结啊
回复
zopmop
2012年08月26日 21:02:10
4楼
i抗震等级应该等同与抗震构造措施~~啦~~~~
回复
冲天炮111
2012年08月26日 21:25:18
5楼
I类场地要降低一度
回复
tivona
2012年08月27日 11:55:02
6楼
1类场地降低的是抗震构造等级,抗震等级不是包括抗震构造和抗震内力调整措施两项吗?所以觉得这个题目问的不好,不过可能是因为它问了符合最低抗震等级要求,所以就用抗震构造等级来回答了,谢谢大家
回复
过眼云烟
2012年09月10日 15:25:57
7楼
这题目问的有问题,要么是抗震措施的抗震等级,要么是抗震构造措施的抗震等级
回复
yytcoral
2012年09月10日 19:00:20
9楼
《高规》3.9.1-2,丙类建筑,I类场地,降低一度确定抗震构造措施。抗震措施包括抗震构造措施和抗震设计两部分;本题如果进行在地震作用下的计算时,比如求楼层剪力等,仍然按7度查水平地震影响系数最大值,
回复
dengzhi94168
2012年09月12日 16:34:01
10楼

的确
回复
computerzs
2013年08月20日 20:55:02
11楼
tivona 发表于 2012-8-27 11:55 1类场地降低的是抗震构造等级,抗震等级不是包括抗震构造和抗震内力调整措施两项吗?所以觉得这个题目问的不 …同意6楼的观点,遇到这个问题,我就上来查,还真有朋友上来提问的,谢谢大家。题目说的最低要求,应该是按抗震构造措施来回答了。
回复
biebct
2013年08月22日 10:42:07
12楼
请查看徐建编写的一本书叫什么建筑结构设计常见及疑难问题解析,见图片