剩余电流保护器对短路是否起保护作用?
bossda
bossda Lv.3
2007年02月08日 18:49:57
只看楼主

图纸简介: 本图为湖北某寺庙总体规划效果图。 附件名:2007281170930792556.rar 文件大小:821K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图为湖北某寺庙总体规划效果图。



附件名:2007281170930792556.rar

文件大小:821K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sheshi38du
2007年02月08日 20:02:36
2楼
那就看你选的剩余电流断路器是否带过流保护了……
回复
bossda
2007年02月08日 22:07:06
3楼
你的意思如果没有过流保护就不会动作吗?按照保护器的原理感应不出短路电流吗?
回复
bossda
2007年02月09日 09:14:51
4楼
顶一个
回复
dreamboat
2007年02月09日 09:54:36
5楼
一般用的就是带漏电保护的断路器,对短路起保护作用啊
回复
bossda
2007年02月09日 10:46:03
6楼
你说是家用的保安器,我说是控制柜中用剩余电流继电器。
回复
dreamboat
2007年02月09日 11:06:54
7楼
那样肯定没有短路保护了
回复
ar1118du
2007年02月09日 11:11:38
8楼
剩余电流保护 检测的是 泄漏电流, 是接地故障(短路的一种)保护的最有效的方式. 相间短路等情况 还是要靠其它 保护措施来实现, 如熔断器\断路器.
如果符合规范中所提的条件,"宜"可以用过电流保护来兼做接地故障保护的.
回复
爱芳的日子
2007年02月09日 19:46:14
9楼
一般不会起作用,需要另外设置保护装置。
回复
alicer_1987
2010年12月10日 18:27:51
10楼
谢谢 学习学习